Autor Tema: Problemilla de Caudal y Presion  (Leído 291 veces)
0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.
deflagrante
Usuario Iniciado
*

Karma: 0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 11


Email
« : 11/16/10, 10:34:41 »

Hola Maestro; tengo una nueva duda con un problema, aunque no sé si hay suficientes datos para solucionarlo, es el siguiente; que presión deberíamos tener en bomba para obtener un caudal de 100 l/min con una instalación de 25mm y despreciando las pérdidas de carga?
Yo lo he calculado a partir de la formula del caudal y la presion Q=K*S*raizP, y si no me he equivocado sale 11.54 mca, es decir 1.15bar aprox. Pero no sé si está bien hecho el planteamiento.

Muchas gracias
En línea
euler
Moderador del Foro
Usuario Master
*

Karma: 14
Desconectado Desconectado

Mensajes: 101



Email
« Respuesta #1 : 11/16/10, 11:29:01 »

Aqui te falta saber el factor KS de la lanza, así:

Q = KS·raiz (PL) ----> PL = (Q/KS)^2

Como sabes Q = 100 lpm y sabes KS, puedes hallar la presión necesaria en punta de lanza, que será igual a la de la bomba si desprecias las Perdidas de carga (PC), que es mucho despreciar y la altura geométrica (AG)

Un saludo
En línea

Juan Miguel Suay Belenguer
Jefe de Sección de Innovación Tecnológica del Consorcio de Bomberos de Alicante
Ingeniero Industrial
Master en Filosofía
deflagrante
Usuario Iniciado
*

Karma: 0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 11


Email
« Respuesta #2 : 11/16/10, 11:37:06 »

Muchas gracias. Duda aclarada.
En línea
kojikabuto
Usuario Iniciado
*

Karma: 0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 6


Email
« Respuesta #3 : 11/29/10, 16:51:10 »

LO HE PREGUNTADO EN OTRO TEMA PERO NO LO ENCUENTRO
HABER SI MELO POSEIS SOLUCIONAR

¿ES LO MISMO PERDIDAS DE CARGA QUE PERDIDAS DE PRESION?

MUCHAS GRACIAS
En línea
euler
Moderador del Foro
Usuario Master
*

Karma: 14
Desconectado Desconectado

Mensajes: 101



Email
« Respuesta #4 : 11/30/10, 05:45:59 »

No no es lo mismo, ya que la pérdidas de presión en un instalación pueden ser debidas a la diferencia de al¡tura geometrica entre dos puntos de la instalación.

Las perdidas de carga son perdidas energéticas que experimenta el fluido a lo largo de la instalación, que se manifiestan en que el fluido llega con menos energía al desplazarse de un sitio a otro de la misma. Otra cosa es que las consecuencias de las mismas sean que se llaga con menos presión o que la presión no sea la misma a lo largo de una instalación horizontal.

Un saludo
En línea

Juan Miguel Suay Belenguer
Jefe de Sección de Innovación Tecnológica del Consorcio de Bomberos de Alicante
Ingeniero Industrial
Master en Filosofía
kojikabuto
Usuario Iniciado
*

Karma: 0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 6


Email
« Respuesta #5 : 11/30/10, 23:42:02 »

MUCHISIMAS GRACIAS¡¡¡¡¡
ME ALEGRO HABER ESTADO EN LO CIERTO PERO AL NO ESTAR DEL TODO SEGURO PREFERÍ PREGUNTAR.
GRACIAS POR LA EXPLICACION
En línea
AguaFresquísima
Usuario Jr
**

Karma: 2
Desconectado Desconectado

Mensajes: 29


Email
« Respuesta #6 : 12/01/10, 12:33:52 »

Vale, acabo de empezar con hidráulica y voy a hacer preguntas obvias seguramente, pero resulta que no me coinciden las fórmulas y ando un poco perdido...

De dónde sale esta fórmula, euler?

Q = KS·raiz (PL)

Un saludo
En línea